Message par Philippe Mer 2 Juin - 15:16

Salut les petits gars,

j'ai un question qui peut sembler débile mais pour le slide (page) 62, est - ce que quelqu'un peut me dire pq quand on rajoute de l eau froide sans l'évaporateur, on dit que le niveau de liquide dans l'évaporateur diminue .... ??

merci.
Philippe
Philippe
Dopamine
Dopamine

Masculin
Nombre de messages : 97
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 14/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Déphasage non minimum Empty Re: Déphasage non minimum

Message par romain Mer 2 Juin - 16:19

Parce ca refroidit le liquide et donc le volume des bulles de vapeur dans ton liquide diminue et donc le niveau diminue. Mais bien sur c'est un effet qu'on observe qu'au tout début car si tu rajoute de l'eau ton niveau montera d'office.

romain
Dopamine
Dopamine

Masculin
Nombre de messages : 132
Année d'étude : MA1
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 02/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Déphasage non minimum Empty Re: Déphasage non minimum

Message par Philippe Mer 2 Juin - 19:30

ouais donc bien con Very Happy

merci romain
Philippe
Philippe
Dopamine
Dopamine

Masculin
Nombre de messages : 97
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 14/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Déphasage non minimum Empty Re: Déphasage non minimum

Message par maga1/2 Jeu 3 Juin - 18:05

J'admire la précision de ta réponse romy... Smile
maga1/2
maga1/2
Dopamine
Dopamine

Féminin
Nombre de messages : 121
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 14/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Déphasage non minimum Empty Re: Déphasage non minimum

Message par Philippe Jeu 3 Juin - 21:43

bon bon si quelqu'un passe encore par la c'est tjs pr le même chapitre !

dans la page 65 avec le schéma du système de régulation, je comprend pas pourquoi j ai noté sur une feuille que la boucle ne se ferme que si il y a perturbation. Pr moi la perturbation n est pas dans une boucle, elle ne fait que se rajouter a la sortie du système d après le dessin.

Ensuite, j ai noté que si ca se ferme pas on se retrouve avec un pôle instable. la non plus je ne comprend pas trop pourquoi -_-

Quelqu'un peut m'éclairer ?

merci.
Philippe
Philippe
Dopamine
Dopamine

Masculin
Nombre de messages : 97
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 14/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Déphasage non minimum Empty Re: Déphasage non minimum

Message par ness Jeu 3 Juin - 22:56

quand tu n'as pas de perturbation tu as une simple boucle ouvert avec juste un suivi de consigne. quand la perturbation arrive, là tu ferme la boucle et tu fais ta régulation fonctionnelle (tu ajoute le modèle direct).

En fait le truc du pôle instable est le fait que tu ne peux pas mettre exactement l'inverse du modèle dans ton modèle inverse pcq ca te donne un pole instable (non hurw). quand tu as une boucle fermé, avoir un pôle instable n'est pas si grave vu que la BF déplace les pôles, donc ca va stabilisé. Mais vu que tu ne ferme ta boucle uniquement quand tu as une perturbation, en son absence, tu as une simple boucle ouverte. Donc tu ne peux pas laisser un pole instable dans une boucle ouverte.

Voilà, hope que c'est compréhensible.

ness
Dopamine
Dopamine

Féminin
Nombre de messages : 133
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 14/09/2009

Revenir en haut Aller en bas

Déphasage non minimum Empty Re: Déphasage non minimum

Message par Thomas Ven 4 Juin - 3:48

ness a écrit:quand tu n'as pas de perturbation tu as une simple boucle ouvert avec juste un suivi de consigne. quand la perturbation arrive, là tu ferme la boucle et tu fais ta régulation fonctionnelle (tu ajoute le modèle direct).

heu la régulation fonctionnelle c'est aussi le modèle inverse hein, même quand ya pas de perturbation (je sais ça fait très régulation BO, mais c'est quand même une partie de la rég fonctionnelle)

et le modèle direct n'est pas ajouté que quand il y a une perturbation (la perturbation a même aucun impact sur le modèle direct en fait, sauf via la boucle fermée à la limite)

c'est juste qu'en principe si ya pas de perturbations et que ton modèle direct est plus ou moins bon, ben la différence entre y et ce qui sort de ton modèle direct est nulle, et donc ya rien a renvoyer dans la boucle (donc elle ne se "ferme pas")

pfff pourquoi j'écris ça alors que personne le lira avant qu'il soit trop tard Rolling Eyes

allez dodo!
Thomas
Thomas
A.D.N.
A.D.N.

Nombre de messages : 380
Option : Chimie et bioindustries
Date d'inscription : 27/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

Déphasage non minimum Empty Re: Déphasage non minimum

Message par Philippe Ven 4 Juin - 10:23

Allez je l'ai lu pour pas que tu te prennes un vent Tom Razz

mais t'inquiète pas c est ce que j'avais compris Smile
Philippe
Philippe
Dopamine
Dopamine

Masculin
Nombre de messages : 97
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 14/09/2008

Revenir en haut Aller en bas

Déphasage non minimum Empty Re: Déphasage non minimum

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser