Facteur de puissance
help
dans le cours il est écrit que pour minimiser les pertes joules (P = RI²) on à tout intéret à ce que le FP soit unitaire...
(p. 2-12)
mais lorsque le FP est égale à 1, c'est qu'on est en présence d'une charge purement résistive ==> logiquement les pertes joules ne peuvent être minimal pour un P donné...
enfin jue sais pas si c'est moi qui loupe un truc ou si c'est une erreur...
merci d'avance
dans le cours il est écrit que pour minimiser les pertes joules (P = RI²) on à tout intéret à ce que le FP soit unitaire...
(p. 2-12)
mais lorsque le FP est égale à 1, c'est qu'on est en présence d'une charge purement résistive ==> logiquement les pertes joules ne peuvent être minimal pour un P donné...
enfin jue sais pas si c'est moi qui loupe un truc ou si c'est une erreur...
merci d'avance
fletteman- Neurotransmetteur
-
Nombre de messages : 216
Année d'étude : MA1
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 30/11/2008
Re: Facteur de puissance
quand FP = 1, c'est soit purement résistif, soit que la consommation de puissance réactive absorbée par l'inductance, Ql, est parfaitement compensée par la puissance réactive débitée par la capacité Qc.
et puis un faible FP permet de limiter le courant , et donc les pertes joules, pour une puissance donnée.
P=VI FP et donc I= P/V FP .
Plus FP est petit, plus I sera grand.
et puis un faible FP permet de limiter le courant , et donc les pertes joules, pour une puissance donnée.
P=VI FP et donc I= P/V FP .
Plus FP est petit, plus I sera grand.