Salut!
J'ai trouvé la bonne tension mais je n'arrive pas à trouver le courant correct...
J'ai nié la charge en mettant un fil au lieu de la charge et donc en supposant le courant comme étant un courant de court circuit Icc.
J'ai fait ensuite :
I = Icc - V/Zi où Zi=Vv/Icc
--> I = Icc - V.Icc/Vv
--> I = 68,18 - 5,93 . 68,18 / 6
--> I = 0,7954 A
pourtant la réponse attendue est 0,3977 A ... j'ai donc un facteur 2 en trop...pourquoi pourquoi?
J'ai trouvé une autre façon de résoudre où j'obtiens la bonne solution mais j'aimerais bien savoir quand meme ce que je fais mal au dessus
J'ai trouvé la bonne tension mais je n'arrive pas à trouver le courant correct...
J'ai nié la charge en mettant un fil au lieu de la charge et donc en supposant le courant comme étant un courant de court circuit Icc.
J'ai fait ensuite :
I = Icc - V/Zi où Zi=Vv/Icc
--> I = Icc - V.Icc/Vv
--> I = 68,18 - 5,93 . 68,18 / 6
--> I = 0,7954 A
pourtant la réponse attendue est 0,3977 A ... j'ai donc un facteur 2 en trop...pourquoi pourquoi?
J'ai trouvé une autre façon de résoudre où j'obtiens la bonne solution mais j'aimerais bien savoir quand meme ce que je fais mal au dessus
Annabelle- Virus
-
Nombre de messages : 744
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Option : Environnement
Date d'inscription : 15/09/2008
Re: Exo 2.1 - 3)
Tu la sors d'où cette formule?
ben- Neurotransmetteur
-
Nombre de messages : 216
Année d'étude : BA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 22/04/2010
Re: Exo 2.1 - 3)
D'abbord tu modifies en equivalent de Norton puis loi des noeuds
Annabelle- Virus
-
Nombre de messages : 744
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Option : Environnement
Date d'inscription : 15/09/2008
Re: Exo 2.1 - 3)
Erreur d'arrondi
ben- Neurotransmetteur
-
Nombre de messages : 216
Année d'étude : BA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 22/04/2010
Re: Exo 2.1 - 3)
gros arrondi alors hein
Annabelle- Virus
-
Nombre de messages : 744
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Option : Environnement
Date d'inscription : 15/09/2008
Re: Exo 2.1 - 3)
Bah, pour le 3) il dit de faire ça en équivalent de Thévenin donc je ne vois pas trop pourquoi tu chipotes avec Icc, des Zi et tout ce machin :p
Pour l'équivalent de Thévenin, tu as simplement une boucle avec, dans l'ordre:
**Source de tension à 6V
**Résistance équivalente de 0.088 Ohms
**R 15 Ohms
Donc si tu veux le courant qui passe là-dedans: V=Rtot I où Rtot= 0.088+15 Ohms
Donc I= 6V/15.088 Ohms= 0.3977A
Pour l'équivalent de Thévenin, tu as simplement une boucle avec, dans l'ordre:
**Source de tension à 6V
**Résistance équivalente de 0.088 Ohms
**R 15 Ohms
Donc si tu veux le courant qui passe là-dedans: V=Rtot I où Rtot= 0.088+15 Ohms
Donc I= 6V/15.088 Ohms= 0.3977A
Corentin*- Psychotrope
-
Nombre de messages : 251
Année d'étude : MA2
Section : Bioingénieur
Option : Chimie et bioindustries - Option génétique
Date d'inscription : 04/10/2010
Re: Exo 2.1 - 3)
Non je t'assure, c'est à cause des arrondis, ton 5.93 est trop arrondi. Mais comme dit Coco, il faut faire avec Thévenin, mais ton raisonnement est quand même bon
ben- Neurotransmetteur
-
Nombre de messages : 216
Année d'étude : BA2
Section : Bioingénieur
Date d'inscription : 22/04/2010
Re: Exo 2.1 - 3)
Oui oui j'y suis arrivée avec Thevenin, ca il n'y a pas eu de probleme Je me demandais juste ce qui n'allait pas dans mon autre raisonnement ici tout au dessus.
Merci quand même
Merci quand même
Annabelle- Virus
-